 本欄論題: 電流互感器選型  [3140]

    1、 額定一次、二次電流標準值
    電力系統用電流互感器的額定一次電流標準值于下表,括號內值僅限于老產品:
   

電流互感器選型


    額定二次電流標準為1A和5A。
   
    儀用電流互感器額定一次電流標準值除了上表所列數之外,還有:0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.5、0.75、1.5、2、2.5、3、4、7.5、8、25、80、120、250。額定二次電流標準值除1A和5A 外,還有0.5A。
   
    2、準確級
    國產電流互感器的準確級有:0.01級、0.02 級、0.05級、0.1級、0.2級、0.5級、1級、3級和5級等。在額定電流附近,各級電流互感器的誤差,也可以大致簡單的認為,相應于0.01級……5級,其允許誤差為0.01%……5%。
    儀用電流互感器的準確級一般都高于0.5級,電力系統用的電流互感器:用于測量電能的,應不低于0.5級,電能很大的,要求0.2級或0.1級;測量電流和功率的,一般用1級;3級和5級只用來監視電流,即大致觀察電流大小。5級(老產品還有10級)只用于高壓斷路器套管上。
    保護用電流互感器的準確級用5P和10P表示,也相當于其允許誤差為5%和10%。
   
    3、額定容量/額定負荷
   
    電流互感器的負荷,就是指電流互感器二次所接電氣儀表和聯結導線的總阻抗,它包括這些儀表或繼電器的阻抗,以及聯結導線的電阻和聯結點的接觸電阻等所有二次外接負載的全部阻抗。
    二次額定容量Sn和額定負荷Zn之間的關系,可以用下面的公式來表示:
    Sn=I2n² *Zn
    按照標準規定,電流互感器的額定二次負荷標準值應為:5、10、15、20、30、40、50、60、80或100VA。對于額定二次電流為5A的電流互感器,額定負荷的阻抗為:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2或4.0Ω。
   
    3、額定電壓
   
    電流互感器的額定電壓,是指一次繞組所接線路上的線電壓。電流互感器一次繞組是串聯接在線路上的,所以電流互感器額定電壓并不是電流互感器一次繞組兩端的電壓,而是電流互感器一次繞組對二次繞組和地的絕緣電壓,因而電流互感器的額定電壓只是說明電流互感器的絕緣強度,而和電流互感器的容量沒有任何直接的關系。
    各種電壓等級電流互感器的電流規格
   

電流互感器選型

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.syuxb.club

·如果你已經是中國工控網www.syuxb.club成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.syuxb.club成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.syuxb.club
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.syuxb.club) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

禁忌的皇权免费试玩
体彩p3 幸运飞艇怎么看走势图 牛彩3d字谜图汇总 3d试机号 球探比分网手机比分 八闽福建麻将外挂 免费 qq麻将怎么胡的大 黑龙江6+1 球探比分网球比分 卡五星麻将拿牌顺序 最快的篮球比分直播 安徽麻将手机下载 188比分直188比分直播下载 188比分集团 江苏11选5遗漏 辽宁35选7综合版