 本栏论题: 求助:电控柜的安装接线的规范  [100119]

    求助:电控柜的安装接线的规范

以下是关于《求助:电控柜的安装接线的规范》论题的回复(共408篇,分28页?#20801;荊?/font>

 共28页  第1页   末页   下一页   

回复人:yxx菜鸟 

 回复时间:2007-6-3 15:19:00

支持(1285) | 反对(1219)

 

    这个规范有很多的,你最好还是买本书来看看,国家?#21152;?#35268;定的。不可乱来。

回复人:hongyufan 

 回复时间:2007-6-11 2:09:00

支持(1280) | 反对(1189)

 

    1 元器件安装
    1.1 前提:所?#24615;?#22120;件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
    􀂃 ?#35270;?#26465;件
    􀂃 需要的灭弧距离
    􀂃 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
    1.2 组装前首先看明图纸及技术要求
    1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
    1.4 检查元器件有无损坏
    1.5 必须按图安装 (如果有图)
    1.6 元器件组装?#25215;?#24212;从板前视,由左至右,由上?#26009;?br>    1.7 同一型号产品应保证组装一致性
    1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
    元件名称 安装高度(m)
    指示仪表、指示灯 0.6-2.0
    电能计量仪表 0.6-1.8
    控制开关、按钮 0.6-2.0
    紧急操作件 0.8-1.6
    组?#23433;?#21697;应符合以下条件:
    􀂃 操作方便。元器件在操作?#20445;?#19981;应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。
    􀂃 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
    􀂃 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
    􀂃 保证一、二次线的安装距离。
    1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
    1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,?#22351;?#30772;坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
    1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,?#19979;?#22120;不需要接地,下图中为电抗器接地。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   
    1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,?#22351;么?#30452;地面竖向安装。下图为错误接法
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或?#35013;?#19978;,?#22351;?#24748;吊在电器及连线 上。
    1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身?#25509;?#20379;填写的 标志牌外,标志牌?#22351;?#22266;定在元件本体上。
    a) 端子的标识
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    1.15 标号应完整、清晰、牢固。标号?#31243;?#20301;置应明确、醒目
    b) 双重的标识
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    1.16 安装于面板、门板上的元件、其标号应?#31243;?#20110;面板及门板背面元件下方,如下方无位置时?#21830;?#20110;左方,但?#31243;?#20301;置尽可能一致,
    c) 门上的器件
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    1.17 保护接地连续性
    􀂃 保护接地连续性利用?#34892;?#25509;线来保证。
    􀂃 柜内?#25105;?#20004;个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   

求助:电控柜的安装接线的规范


    􀂃 门上的接地处(红圈处)要加“抓垫?#20445;?#38450;止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。
   
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    1.18 安装因振动易损坏的元件?#20445;?#24212;在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
    1.19 对于有操作手柄的元件应将其调整到位,?#22351;?#26377;卡阻现象。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   
   
    变压器
    1.20 将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧。
    2 二?#20301;?#36335;布线
    2.1 基本要求:
    􀂃 按图施工、连线正确。
    2.2 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖?#20445;?#37197;置坚?#21361;?#23618;次?#32622;鰨?#25972;齐美观。同一合同的相同元件走线方?#25509;?#19968;致。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    2.3 二次线截面积要求:
    􀂃 单股导线 不小于1.5mm2
    􀂃 多股导线 不小于1.0mm2
    􀂃 弱电回路 不小于0.5mm2
    􀂃 电流回路 不小于2.5mm2
    􀂃 保护接地线 不小于2.5mm2
    2.4 所有连接导线中间不应有接头。
    2.5 每个电器元件的接点最多允许接2 根线。
    2.6 每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可
    靠。
    2.7 二次线应远离飞弧元件,并?#22351;?#38450;碍电器的操作。
    2.9 电流表与分流器的连线之间?#22351;?#32463;过端子,其线长?#22351;?#36229;过3 米.
    2.10 电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。
    2.11 二次线?#22351;么?#27597;线相间穿过。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   
    2.12 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(?#35270;?#20110;一根电缆的连接)
    􀂃 仅一根电缆连接?#20445;?#21017;导线与第一个接口连接
    􀂃 推动开关置“ON”位置
    􀂃 编织的屏蔽带准确的放置
    在金属导向装置上
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    2.13 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(?#35270;?#20110;二根电缆的连接)
    􀂃 连接的两根导线是在插头之内的串联
    􀂃 推动开关置“OFF”位置
    􀂃 编织的屏蔽带准确的放置
    在金属导向装置上
   
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    2.14 不带电阻的ProfibusBus 插头的连接
    􀂃 编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上。
    􀂃 导向装置中的两根红绿线放置在刀口式端子上。
    绿导线:连接点A
    红导线:连接点B
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   
    2.15 回拉?#38477;?#31783;端子的联接
    􀂃 导线的剥线长度: 10 mm
    􀂃 导线插入端子口中,直到感觉?#38477;?#32447;已插?#38477;?#37096;。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    2.16 抽屉中 Profibus 屏蔽电缆的连接
    􀂃 拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;
    􀂃 用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;
    􀂃 压过的线回折在绝缘导线外层上;
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    · 用?#20154;?#31649;固定导线连接的部分。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    3 一?#20301;?#36335;布线
    3.1 一?#38395;?#32447;应尽量选用矩形铜母线,当用矩?#25991;?#32447;难以加工?#34987;?#30005;流小于等于100A 可选用绝缘导线。 接地铜母排的截面面积=电柜进线母排单相截面面积×1/2
    接地母排与接地端子:
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    以下为错误接法
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    3.2 汇流母线应按设计要求选取,主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准,如自动空气开关不带脱扣器,则以其开关的额定电流值为准。对自动空气开关以下有数个分支回路的,如分支回路也装有自动空气开关,仍按上述原则选择分支母线截面。如没有自动空气开关,?#28909;?#21482;有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电流互感器的一侧额定电流值选取分支母线截面。如果这些都没有,还可按接触器额定电流选取,如接触器也没有,最后才是按熔断器熔芯额定电流值选取。
    主回路的走线:
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    分支回路汇流排的正确接法(红圈处):
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    分支回路的汇流排的错误接法(红圈处)。
   
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    3.3 铜母线载流量选择需查询有关文档,聚氯乙烯绝缘导线在线槽中,或导线成束状走行?#20445;?#25110;防护等级较高时应适当考虑裕量。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    以下为错误接法:
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   
    3.4 母线应避开飞弧区域。
    3.5 当交流主电路穿越形成闭合磁路的金属框架?#20445;?#19977;相母线应在同一框孔中穿过。
    接线不规范,必须把进入线槽的大电缆外层?#21450;?#24320;,把所有导线压进线槽
    3.6 电缆与柜体金属?#24515;?#25830;?#20445;?#38656;加橡胶垫圈以保护电缆。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    以下为错误接法。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


   
    3.7 电缆连接在面板和门板上?#20445;?#38656;要加塑料管和安装线槽。
    柜体出线部分为防止锋利的边缘割伤绝缘层,必须加塑料护套。
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    以下为错误接法
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    3.8 柜体内?#25105;?#20004;个金属零部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈, 并注意将垫圈齿面接触零件表面,以保证保护电路的连续性。
    3.9 当需要外部接线?#20445;?#20854;接线端子及元件接点距结构底部距离?#22351;?#23567;于200mm,且应为 连接电缆提供必要的空间
    3.10提高柜体屏蔽功能,如需要外部接线,出线?#20445;?#38656;加电?#29260;?#34109;衬垫,柜体孔缝要求为求缝长或孔径小于λ / (10~100)。如果需要在电柜内开通风窗口,交错排列的孔或高?#24503;?#20998;布的网格比狭缝好,因为狭缝会在电柜中传导高频信号。柜体与柜门之间的走线,必须加护套,否则容易损坏绝缘层
    柜门没有接地
    柜门走线必须加线槽
   

求助:电控柜的安装接线的规范


    3.11 螺栓紧固标识
    A 生产中紧固的螺栓
    应标识兰色
    B 检测后的紧固的螺栓
    应标识红色
    [img]http://www.c
回复人:tianyuanf 

 回复时间:2007-6-11 9:48:00

支持(1217) | 反对(1181)

 

    ?#37327;?#20102;,哥们,向你致敬!

回复人:宏达工控 

 回复时间:2007-6-14 20:18:00

支持(1293) | 反对(1275)

 

    讲的太好了!

回复人:zhchzdkz 

 回复时间:2007-6-15 13:38:00

支持(1150) | 反对(1175)

 

    讲的有道理,太好了

回复人:baiwen79 

 回复时间:2007-6-15 19:01:00

支持(1145) | 反对(1123)

 

    讲的很?#38050;?谢谢

回复人:cyd88 

 回复时间:2007-6-16 23:13:00

支持(1176) | 反对(1127)

 

    说得太好了,谢谢

回复人:023ken 

 回复时间:2007-6-17 22:33:00

支持(1121) | 反对(1224)

 

    很好,受益非浅,谢了

回复人:obksy 

 回复时间:2007-6-20 15:26:00

支持(1161) | 反对(1126)

 

    ?#37327;?#20102;!

回复人:王宏达 

 回复时间:2007-6-28 11:20:00

支持(1129) | 反对(1148)

 

    谢谢

回复人:chood 

 回复时间:2007-6-30 22:30:00

支持(1221) | 反对(1156)

 

    经典,值得学习!

回复人:chood 

 回复时间:2007-6-30 22:31:00

支持(1217) | 反对(1151)

 

    经典,值得学习!讲得太好了.

回复人:001001 

 回复时间:2007-7-6 21:13:00

支持(1103) | 反对(1137)

 

    不要将24VDC 和115/230VAC 信号共用同一条电缆槽!

回复人:001001 

 回复时间:2007-7-6 21:17:00

支持(1123) | 反对(1133)

 

    很?#38050;?谢谢

回复人:liushuhai 

 回复时间:2007-7-10 0:14:00

支持(1071) | 反对(1100)

 

    谢谢,?#37327;?#20102;!

 共28页  第1页   末页   页?#21361;?/b> 1  2  3  4  5  6      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.syuxb.club

·如果你已经是中国工控网www.syuxb.club成?#20445;?#35831;直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.syuxb.club成?#20445;?#35831;首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.syuxb.club
           忘记密码

关闭?#20040;?#21475;

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2019-2020 中国工控网(www.syuxb.club) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:[email protected]  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳

禁忌的皇权免费试玩